标题: 急!墙敲掉了,大梁有点下沉,有什么补救办法啊。发现大梁有点下沉的迹象。 [打印本页]

作者: liy8777    时间: 2013-1-2 10:43
标题: 急!墙敲掉了,大梁有点下沉,有什么补救办法啊。发现大梁有点下沉的迹象。
施工队敲墙的时候说墙体是砖砌的,可以敲掉,敲完后3天,发现大梁有点下沉的迹象,哪位大师能给支招啊!!!!!!LG现在去钢材市场买钢管了,施工队说买钢管然后里面灌水泥支撑一下就可以了,我还是很担心,这样做以后会有问题吗(我家是一楼),楼上所有人家把这堵墙都敲掉的!!!!!哪位大师能给个建议啊!!!!
作者: 凌凌妈妈    时间: 2013-1-2 16:03

作者: 落枫    时间: 2013-1-3 00:14

作者: 摩天轮的风景    时间: 2013-1-3 00:41
找个建筑设计院的人 帮你看看 简单就是 工字钢 和U型钢 加固就可以
作者: ywh_365    时间: 2013-1-3 07:37

作者: 路过好奇看看就走    时间: 2013-1-3 13:30
敲墙前要去和物业办手续的啊 否则要罚款的
作者: 无法呼吸    时间: 2013-1-3 13:42

作者: 浪漫随心    时间: 2013-1-3 15:05

作者: wdl.    时间: 2013-1-3 23:52
路过
作者: jackyjacky    时间: 2013-1-4 03:02
这样很麻烦啊,如果你做了敲墙的手续,请直接到 房监局 找他们,让开放商自己解决。
作者: lzellah    时间: 2013-1-4 07:54

作者: 寅寅    时间: 2013-1-4 13:45
顶你
作者: shyb899    时间: 2013-1-4 15:55
出现这种问题很严重,如果是商品房最好跟质检部门联系,现在的房都框架结构,梁下沉房子有大问题
作者: 一言不发    时间: 2013-1-4 16:15
有没有办安监埃。。有的话就去找物业建筑商解决。。。如果没有LZ准备被罚款把。。。
作者: bandianhou    时间: 2013-1-4 21:43
看帖回帖是一种美德
作者: 我是饼饼    时间: 2013-1-5 05:29
介个~~~~~~下沉了~~~~还是找人去吧。不然真要塌了~~~~~~
作者: 飘逸001    时间: 2013-1-5 18:38
1,在大梁两端用钢管里面灌水泥,钢管两端用厚钢板加大面积支撑
2用水泥柱子
作者: 青青果涩子    时间: 2013-1-6 09:09
这个真的点危险,TX们以后不要这样玩了。
作者: 春田班    时间: 2013-1-6 22:42
看情况了,结构的事情不能乱说的。钢管柱上加厚钢板相当于柱帽的作用,分散荷载。不过如果钢管柱的下方没有相应的垂直支撑结构,楼下人家的梁可能会先断。
作者: 兔兔与老虎    时间: 2013-1-7 11:53
OMG
作者: 绚色橙子    时间: 2013-1-8 01:34
有点吓人~
作者: 老鼠怕猫    时间: 2013-1-8 14:44
把承重墙敲了?
作者: 名字是问题    时间: 2013-1-9 04:35
我老公说,你的情况是一楼,如果大梁往下沉,楼上所有住户这面墙都打了的话,那反而大梁更不受压,出现这种情况,你可以请市检测中心用超声波探伤,看钢筋尺寸是否和图纸相符,或混泥土是否达标,如果是这方面的问题,一定要求出检测报告,凭检测报告索赔
作者: clsmyxgs    时间: 2013-1-9 19:23
如果是承重墙,LZ可能先被罚款20万。
作者: 鸿胜厨卫吊顶    时间: 2013-1-9 22:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 悠闲装修    时间: 2013-1-10 08:59
太可怕了,房子倒了就惨了。LZ要小心埃
有槽钢的,就是做梁用的。
作者: 品锐。装饰    时间: 2013-1-10 10:38
有点害怕哦
作者: 牛甲    时间: 2013-1-10 22:37
照LZ那么说,应该不是承重墙,很大的可能是房子主体质量的问题
作者: 茶仙2006    时间: 2013-1-11 11:39
所以说,墙头么真老不能够哈烤柜,要对别人负责,更要对自己负责
作者: 晨若宛曦掷    时间: 2013-1-12 01:32
应该是房子质量有点问题
作者: 于心为了溉    时间: 2013-1-12 14:47
吓人 ~~·
作者: 建协装饰公司    时间: 2013-1-12 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 午夜雄风目    时间: 2013-1-13 04:18
房屋改动结构后做支撑没那么简单的,找找结构方面的专业人士帮你看看吧,可能要槽钢之类的加上钢板焊接才行
作者: 准备20楼    时间: 2013-1-13 17:25
用槽钢,两旁边各砌两排砖,顶祝这个墙敲掉,应该马上装槽钢。这个是有点任性在的,变型肯定会有的。装修的人比建筑的人胆子大多了。
作者: 天天嗨皮    时间: 2013-1-14 06:42
这总建筑结构上的严重破坏已经不是简单弄根钢管撑一下了。

LZ上层的受力点已经发生改变了。时间一长肯定有问题。

LZ还是找结构的来看下,不然以后自己损失也就算了,还害了别人

作者: yjxa2005    时间: 2013-1-14 20:47
难道你们没有建筑方标识的承重墙的图纸吗
作者: love霏    时间: 2013-1-15 10:15
敲掉的重新砌起来 有钢筋的最好不要动